凯发网站

 
 

只需一步,快速开始

热搜:
查看: 2507|回复: 0

配电箱系统图学习 -凯发网站

[复制链接]
发表于 2014-9-19 09:55:21 | 显示全部楼层 |
    配电箱系统图学习
    简介
    什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱.
    工作原理
    配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
    用途
    便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
    常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。
    配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
    分类
    按结构特征和用途分类:
    (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
    (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采
    用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
    (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
    每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
    (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
    各类符号标注
    根据图纸《配电箱系统图》中标注
    npx630/3p400a中:npx630是断电器的型号,3p是三极,400a指最大断路电流为400a。
    npx160/3p160awl1yjv-4*70+1*35-sc80fc58.8wap3配电箱:
    npx160是断电器的型号
    3p指三极,额定频率为50hz,额定绝缘电压为690v,脱扣器电流40-160a。
    wl1:指回路1。后面还有回路2等。
    yjv:铜芯交联聚乙烯电缆。
    nhyjv:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
    4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
    sc80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。
    fc:指暗敷在地面内。
    c65n-c10/1pwl1bv-3*2.5-sc15cc0.78kw照明:
    c65n为断电器型号
    c10/1p:断电器最大断路电流为10a,极数为一极。
    bv:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
    3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的
    sc15:穿直径15mm的钢管
    cc:暗敷设在屋面或顶板内。
    c65n-c16/3pwl5bv-4*4-sc20fcwc3.7kw380v空调插座:
    回路5中,断电器型号为c65n,最大断路电流为16a,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。
    另:
    各种敷设方式:
    ab-沿或跨梁(屋架)敷设
    bc-暗敷设在梁内
    ac-沿或跨柱敷设
    clc-暗敷设在柱内
    ws-沿墙面敷设
    wc-暗敷设在墙内
    ce-沿天棚或顶板面敷设
    cc-暗敷设在屋面或顶板内
    sce-吊顶内敷设
    fc-地板或地面下敷设
    sc-穿焊接钢管敷设
    mt-穿电线管敷设
    pc-穿硬塑料管敷设
    fpc-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
    ct-电缆桥架敷设
    mr-金属线槽敷设
    m-用钢索敷设
    kpc-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
    cp-穿金属软管敷设
    db-直接埋设
    tc-电缆沟敷设
    ce-混凝土排管敷设。
    脱扣方式:
    ma-磁脱扣
    tm-热磁脱扣
    mic-电子脱扣
    分断能力:
    分断能力分5个等级:
    f:36ka
    n:50ka
    h:70ka
    s:100ka
    l:150ka

, , , ,

相关帖子