电机保护器在起重行业的应用及改装方法 -凯发网站

[复制链接]
发表于 2014-4-4 09:11:12 | 显示全部楼层 |
      ocr凯发网站-凯发k8官网手机客户端在起重行业的应用故障率高,国大中型冶金企业中的桥式起重机大都很陈旧。烧毁卷扬电动机的事故时有发生。本文介绍一种桥式起重机卷扬电机过流保护器 eocr-ss
       对卷扬电动机起关键性维护作用的装置只有过电流继电器。实际工作中,桥式起重机中。卷扬电动机启动时,瞬间电流逾越电动机额定电流,加之电动机的液压制动器与电机同时加电启动时固有的不同步效应,更增大了电机启动电流,使得过电流继电器整定电流的调整往往高出电动机额定电流的几倍。如果吊车在工作中出现下列情况时极易造成损坏。
导致与液压制动器连锁反应的抱闸不能完全打开或抱紧;1.液压制动器故障。
       使卷扬电动机因长时间超额定电流工作而烧毁。2.人为因素造成超负荷吊运而得不到电流继电器的维护。
       可根据电动机的额定电流选用,本电路采用的维护器是韩国sa mwha 三和)公司生产的型号为eocr-ss该产品的电流使用范围有:05型(0.5a 5a 30型(3a 30a 60型(5a 60a 100型(10a 120a 等。也可选 05型与电流互感器配合使用。
具体参数如下:
启动延时时间:0.230内调整;
精 度:电流误差±5%时间误差± 5%
控 制 电 压:220v440vl两种。
复位方式:手动复位
使用环境温度:20℃~+70℃。
相对湿度:45%85%
功率损耗 <2w
缺相保护:4秒内动作。
三相电流不平衡保护;相间电流差值不超过 50%延时8秒动作。
改装方法:
        电动机m运转工作。按下停止按钮 stp电动机m停止运转。电动机工作中,操作:按下启动按钮st交流接触器km吸合。如果出现过流、断相,通过电流互感器ta 检测信号,经延时后自动切断km线圈电压,电动机启动时,维护器通过有效的延时便能够躲过电动机瞬间大电流,维护器完成一次动作待故障排除后通过手动复位,电动机才干重新启动。

        额定电流与主电路接触器相当。1.隔离开关与主电路接触器之间加装一个自动空气开关。
换上两个与05型匹配的电流互感器,2.把原卷扬机上的3个电流继电器拆下。装置在原位置;
根据具体情况调整延时时间及保护器的维护电流,3.配电箱适当位置装置 eocrss维护器与互感器相接。使稳定电流是电机额定电流的11.2倍。
苏州福柯思电气有限公司。电  话:0512-53727166传  真:0512-53727100邮  编:215400email:网  址:商城网:凯发网站-凯发k8官网手机客户端江苏省太仓市高新技术产业园福州路33号


, ,